  施耐德电子保护器端子95.96工作原理、接线方式以及在电机保护和控制中应用的解释:

  一、工作原理

  电子保护器上的95和96触点被设计为常闭触点(NC)。这意味着在正常情况下,这两个触点是闭合的,允许电流通过。然而,当电机电流超过预设的整定值时,这两个触点会迅速断开,从而切断电源,有效防止电机因电流过大而受损。这种保护机制是电机运行过程中的关键安全保障,能够显著降低因电流异常而导致的设备故障率。二、接线方式

  在接线方面,95和96触点通常串联在交流接触器的二次回路中。这意味着电动机的三相电缆需要分别穿过保护器的三个孔,以便保护器能够实时感应电缆中的电流大小。一旦电流超过预设值,保护器就会通过断开95和96触点来切断电源。此外,这两个触点还可以用于控制电动机主回路接触器线圈的回路。当继电器动作时,常闭接点(即95和96触点)会断开,从而切断接触器线圈的电源,使电动机停止运行。三、在电机保护和控制中的应用

  过载保护:当电机运行电流超过其额定值时,电子保护器95.96会迅速响应并切断电源,防止电机因过载而损坏。

  短路保护:如果电机发生短路故障,电流会急剧增加。此时,电子保护器同样会立即切断电源,以保护电机免受短路电流的损害。

  启停控制:通过控制95和96触点的闭合与断开,可以实现对电动机主回路接触器线圈的回路控制,进而实现电机的启停控制。这种控制方式在自动化生产线和机械设备中尤为常见。

  故障指示:当电子保护器触发保护动作时,95和96触点的断开状态还可以作为故障指示信号,提醒操作人员或自动控制系统及时采取措施处理故障。

  电子保护器95.96以其独特的工作原理和接线方式,在电机保护和控制中发挥着不可替代的作用。了解并正确应用这些触点,对于确保电机的安全运行和提高设备的可靠性具有重要意义。